3.4 تصميم السلالم:
1.3.4 السلم الرئيسي:
1.1.3.4 حساب الأبعـاد:
- حسـب المواصفات الخاصة بالمباني الإدارية تؤخـذ أبعــاد الدرجـة الواحــدة للنائـم
30 سم و للقائم 17 سم.
- بشكل عام يفضل أن تكون زوايا ميل الأدراج الخاصة بالاستعمالات الخارجية من 020 إلى 030 ، لتخفيف المساحات الأفقية المخصصة للدرج [5].
شكل (4-23) يوضح الأبعاد الأفقية للسلم.
شكل (4-24) يوضح الارتفاعات للسلم.
زاوية ميل الدرج
طـول الشاحـط
يتم حساب سمك الشاحط للسيطرة على الانحراف حسب المواصفات الأمريكية
ACI Code table 9.5 a من المعادلة :
2.1.3.4 حساب الأحمال:
أ :- حساب الأحمال على القلبة المتكررة:
وزن بلاطة السلم
وزن الدرجات
وزن الإنهاءات
وزن طبقة البلاط
وزن المونة الأسمنتية
وزن طبقة البياض الأسمنتي
وزن إضافي
ب :- حساب الأحمال على الاستراحة:
وزن بلاطة الاستراحة
وزن الإنهاءات :
وزن طبقة البلاط
وزن المونة الأسمنتية
وزن طبقة البياض الأسمنتي
وزن إضافي
3.1.3.4 التحليل الإنشائي لبلاطة السلم:
الشكل ( 4-25 ) يوضح التحليل الإنشائي للسلم.
4.1.3.4 حساب حديد التسليح:
أولاً : الحديد الرئيسي المقاوم للعزم الموجب:
ثانياً : حديد الحرارة والانكماش:
ثالثاً : حديد التسليح للعزم السالب:
تسلح منطقة الاتصال بين قلبة السلم والاستراحة بكمية تسليح تساوي نصف الكمية المستعملة لمقاومة العزم الموجب وذلك لتلافي العزوم السالبة في حالة حدوثها :
رابعاً : تدقيـق القـص:
لا يحدث قص
5.1.3.4 تصميم عتبة استراحة السلم:
- تحديد إبعاد العتبة:
يحدد ارتفاع العتبة بما يتوافق مع ملاءمتها لمقاومة الانحراف حسب متطلبات الكود .
- الأحمال المسلطة على الكمرة [3]:
رد الفعل الناتج من القلبات المتكررة
الأحمال العائدة من استراحة السلم :
حمل الوزن الذاتي
حمولة الجذران
- التحليل الإنشائي :
شكل ( 4-26 ) يوضح التحليل الإنشائي لعتبة السلم
- التصميم الإنشائي:
الشكل ( 4-27 ) يوضح تفاصيل تسليح السلم الرئيسي.
2.3.4 تصميم سلم الطوارئ:
1.2.3.4 تحديد الأبعاد:
الشكل ( 4-28 ) يوضح أبعاد سلم الطوارئ المختارة.
الشكل ( 4-29 ) يوضح أبعاد سلم الطوارئ.
2.2.3.4 تحديد الحمولات:
أ :- حساب الحمولات على القلبة المتكررة :
وزن بلاطة السلم
وزن الدرجات
وزن الإنهاءات
وزن إضافي
ب :- حساب الأحمال على استراحة السلم :
وزن بلاطة الاستراحة
وزن الإنهاءات
وزن إضافي
2.2.3.4 التحليل الإنشائي:
الشكل ( 4-30 ) يوضح التحليل الإنشائي لبلاطة سلم الطوارئ
3.2.3.4 حساب حديد التسليح:
أولاً :- التصميم للعزم الموجب:
ثانيا :- تصميم الحديد المقاوم للعزم السالب:
بأخذ نصف قيمة مساحة الحديد للعزم الموجب.
ثالثاً :- حديد الحرارة والانكماش:
رابعاًً :- تدقيق القص:
4.2.3.4 تصميم عتبة استراحة السلم:
- تحديد الأبعاد :
- تحديد الأحمال المسلطة [3]:
رد الفعل الناتج على القلبات المتكررة والاستراحة
الوزن الذاتي
وزن الجدران
- التحليل الإنشائي:
الشكل ( 4-31 ) يوضح التحليل الإنشائي للكمرة سلم الطوارئ
- التصميم الإنشائي:
الشكل ( 4-32 ) يوضح تفاصيل التسليح لسلم الطوارئ.